Компьютерный форум NoWa.cc Здесь может быть Ваша реклама
Правила Форума
редакция от 22.06.2020
Портал .::2BakSa.WS::.
Вернуться   Компьютерный форум NoWa.cc > Общий > Все о вашем доме > Домашний умелец > Вентиляция, отопление, канализация, водопровод

Уважаемые пользователи nowa.cc и 2baksa.ws. У нас сложилось тяжёлое финансовое положение. Мы работаем для вас вот уже более 15 лет и сейчас вынуждены просить о помощи. Окажите посильную поддержку проектам. Мы очень надеемся на вас. Реквизиты для переводов ниже.
Webmoney Webmoney WMZ: 826074280762 Webmoney WME: 804621616710
PayPal PayPal_Email E-mail для связи по вопросу помощи
Кошелёк для вашей помощи YooMoney 4100117770549562
YooMoney Спасибо за поддержку!
Ответ
 
Опции темы Опции просмотра Language
Старый 02.02.2011, 19:32   #106
izverg
Постоялец
 
Аватар для izverg
 
Пол:Мужской
Регистрация: 12.12.2005
Адрес: Mосква
Сообщений: 395
Репутация: 103
По умолчанию Re: Отопление частного дома

Цитата:
Сообщение от nik 2010 Посмотреть сообщение
Мне советуют 25 трубу верно ли?

Я разводку делал 40... а к батареям подводил 32...
ЗЫ: у меня самотек. =)
__________________
Докопался до истины и умер от разочарования!
Izverg ink.
izverg вне форума
 
Ответить с цитированием Вверх
Здесь может быть Ваша реклама
Здесь может быть Ваша реклама


Реклама: Рекомендуем гипермаркет KNS.ru - WD22PURZ - более 50-ти тысяч наименований товаров со склада в МосквеРекомендуем КНС Нева - TS1TSJ25M3S - поставка техники в СПБ и города северо-запада России.спектакль в мир истраned вентиляция официальный сайтречные круизы из самары на 2024


Старый 02.02.2011, 20:40   #107
Barguzin_45
Постоялец
 
Аватар для Barguzin_45
 
Пол:Мужской
Регистрация: 19.05.2009
Адрес: Kurgan_obl
Сообщений: 305
Репутация: 142
По умолчанию Re: Отопление частного дома

Цитата:
Сообщение от nik 2010 Посмотреть сообщение
Мне советуют 25 трубу верно ли?

Это зависит, сколько отопительных приборов на ней висеть будут и от вида
циркуляции в трубах (искусственная или естественная ), длину трубы и температуру подачи-обратки опустим. Если сетевой насос есть, то наверняка хватит: расход воды (теплоносителя) для всех батарей (отопительных приборов) складывается (для однотрубной системы), а насос и обеспечивает высокий расход, соответственно высокую скорость движения воды, от которой зависит сопротивление трубы, квадратично растущее от скорости.
Для трубы 25мм: При расходе теплоносителя 0,1 кг/с (скорость 0,2 м/с) потери давления составляют 30 Па/м , а при 1кг/с (скорость 2м/с) -3000 Па/м
Barguzin_45 вне форума
 
Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали cпасибо за это полезное сообщение:
Старый 11.04.2011, 20:32   #108
Mavel
Новичок
 
Пол:Мужской
Регистрация: 29.01.2006
Сообщений: 20
Репутация: 5
По умолчанию Re: Отопление частного дома

Цитата:
Сообщение от nik 2010 Посмотреть сообщение
А система отопления какая лучше одна трубная или двух и как она влияет на обогрев?

При двух трубной системе можно спокойно перекрыть радиатор и снять его. При этом другие радиаторы будут работать. На однотрубной системе при перекрытии одного радиатора перестанут работать все. Термоголовки на однотрубную систему не поставить. Вот и думайте, на чем экономить На трубе или на комфорте.

Добавлено через 11 минут
Цитата:
Сообщение от izverg Посмотреть сообщение
У металопласта есть один существенный минус. В месте соединения с фасониной одевается медное полукольцо , которое при затягивании сжимает трубу. Так вот, если часто происходит нагрев и остываение, то это самое кольцо то расширяется , то сжимается ... т.е. ходит... и со временем оно ослабевает и на таком месте появляется мелкая течь, которая сразу и не заметна.
Можно конечно подтягивать каждое соединение раз в пяток лет... но хочется закрутить и не трогать лет 50... как и было сделано моим дедом на железе и чугуне... на полипропилене стыки только в месте соединений, а там пакля и автогерметик и намертво, если не трогать!
Покупал П/п трубы которые выдерживают до 120 градусов. В моей системе отопления зимой максимум 70 градусов, летом 30-40 ...
ЗЫ: а что будет по вашему когда кончится срок службы? они рассыпятся? навряд ли...

Да не один у него минус, а гораздо больше. Не сочтите за рекламу, данную статью писал я. Тут про зазные трубы http://lagre.ru/montazh/
ППР рвется по шву, пузырится от температуры, при большой темп. подачи место пайки может отслоиться. Напеределывались таких систем.
Mavel вне форума
 
Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 08:43   #109
Vidik01
Постоялец
 
Аватар для Vidik01
 
Пол:Мужской
Регистрация: 02.12.2007
Сообщений: 594
Репутация: 193
По умолчанию Re: Отопление частного дома

Проясните пожалуйста ситуацию:
хочу (в собственном доме) в зальной комнате оборудовать водяной тёплый пол, как дополнение к существующим радиаторам, но нет желания укладывать в зале керамическую плитку.
Современные технологии позволяют обойтись без плитки?
Vidik01 вне форума
 
Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 09:45   #110
ВадимАчка
Mr.Foto-2010
 
Аватар для ВадимАчка
 
Пол:Мужской
Регистрация: 12.12.2007
Адрес: Мск+5
Сообщений: 2,051
По умолчанию Re: Отопление частного дома

Цитата:
Сообщение от Vidik01 Посмотреть сообщение
Современные технологии позволяют обойтись без плитки?

А разве есть принципиальное значение? Ну разве что теплоотдача через ламинат по другому идет, а более никакой разницы вроде нет.
__________________
Чищу карму
ВадимАчка вне форума
 
Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 11:12   #111
nordwest82
Постоялец
 
Пол:Мужской
Регистрация: 22.03.2010
Адрес: г.Луганск
Сообщений: 229
Репутация: 1002
По умолчанию Re: Отопление частного дома

Установил на дымоход водяную рубашку, через неё пустил обратку.
Экономического эффекта не заметил, хотя он и не должен быть большим.

Когда котёл горит водяная рубашка дополнительно подогревает обратку.
Когда не горит, воздушная тяга дополнительно охлаждает обратку.

Теперь думаю, как определить водяная рубашка на газоходе даёт больше нагрева, или охлаждения.

Может кто проходил через это, имеет свои выводы.
__________________
МТС, - самый вороватый мобильный оператор!
nordwest82 вне форума
 
Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 13:41   #112
macs
ViP
 
Аватар для macs
 
Пол:Мужской
Регистрация: 06.10.2007
Сообщений: 1,392
По умолчанию Re: Отопление частного дома

nordwest82, как Вам идея перекрывать подачу оттока воздуха, после окончания процесса горения?
другими словами закрывать поддувало.
__________________
Protected by
macs вне форума
 
Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали cпасибо за это полезное сообщение:
Старый 08.01.2012, 11:36   #113
nordwest82
Постоялец
 
Пол:Мужской
Регистрация: 22.03.2010
Адрес: г.Луганск
Сообщений: 229
Репутация: 1002
По умолчанию Re: Отопление частного дома

Цитата:
Сообщение от macs Посмотреть сообщение
nordwest82, как Вам идея перекрывать подачу оттока воздуха, после окончания процесса горения?
другими словами закрывать поддувало.

Я об этом думал, только это вмешательство в конструкцию котла,
газовики последнее время вообще с цепи сорвались.
И еще, этот механизм должен быть абсолютно надёжным.
Безопаснее перекрывать приток воздуха,
но по устройству котла это трудно выполнить.
Видно не зря конденсационные котлы такие дорогие.
__________________
МТС, - самый вороватый мобильный оператор!
nordwest82 вне форума
 
Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 07:29   #114
Barguzin_45
Постоялец
 
Аватар для Barguzin_45
 
Пол:Мужской
Регистрация: 19.05.2009
Адрес: Kurgan_obl
Сообщений: 305
Репутация: 142
По умолчанию Re: Отопление частного дома

Цитата:
Сообщение от almar49 Посмотреть сообщение
В вопросу экономии угля. Российские котлы имеют часто топку завышенного объема. Можно поэкспериментировать (для кого экономия угля актуальна) с ее уменьшением хотя бы выкладкой всухую одной-двух стенок огнеупорным кирпичом. Получется экономия суточной порции сжигаемого угля практически без потери температуры в доме где-то 20-30%.

Все сказанное выше крайне сомнительно. Увеличенный котел ведет лишние расходы только только на первичный прогрев самого себя (котла, в смысле), ну как следствие -- повышенный размер внешней площади охлаждения. Еще минус -- лишний расход материалов на котел. А уменьшение площади энергосъема топки снизит КПД путем увеличения температуры продуктов сгорания с выбросом их в атмосферу.

Добавлено через 23 минуты
Цитата:
Сообщение от nordwest82 Посмотреть сообщение
Установил на дымоход водяную рубашку, через неё пустил обратку.
Когда котёл горит водяная рубашка дополнительно подогревает обратку.
Когда не горит, воздушная тяга дополнительно охлаждает обратку.

Теперь думаю, как определить водяная рубашка на газоходе даёт больше нагрева, или охлаждения.

"воздушная тяга дополнительно охлаждает обратку " - она же (тяга) идет из помещения, поэтому тот же воздух (с температурой внутренней) охлаждит эту же обратку и внутри помещения. Сам котел охлаждается гораздо сильнее из-за большой площади нагрева.

"macs -как Вам идея перекрывать подачу оттока воздуха, после окончания процесса горения?"
Свершеннон правильно-должна быть регулировка воздуха на горелке: чем больше топлива --тем больше подача воздуха для горения.

Последний раз редактировалось Barguzin_45; 11.01.2012 в 09:38..
Barguzin_45 вне форума
 
Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 18:57   #115
nordwest82
Постоялец
 
Пол:Мужской
Регистрация: 22.03.2010
Адрес: г.Луганск
Сообщений: 229
Репутация: 1002
По умолчанию Re: Отопление частного дома

Цитата:
Сообщение от Barguzin_45 Посмотреть сообщение
Сам котел охлаждается гораздо сильнее из-за большой площади нагрева.

По конструкции котла, не совсем так.
Дымоход котла, имеет два выхода, вверх и вниз.
При горении, горячий газ устремляется в дымоход, при отсутствии горения идёт подсасывание воздуха, не через котёл, а через нижний вход газохода.
Если закрыть это подсасывание, тогда действительно получается ситуация описанная Вами.

Меня интересует, - как определить дополнительная рубашка приносит пользу, или вред?
__________________
МТС, - самый вороватый мобильный оператор!
nordwest82 вне форума
 
Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 09:53   #116
Barguzin_45
Постоялец
 
Аватар для Barguzin_45
 
Пол:Мужской
Регистрация: 19.05.2009
Адрес: Kurgan_obl
Сообщений: 305
Репутация: 142
По умолчанию Re: Отопление частного дома

QUOTE=nordwest82;4172828]
Меня интересует, - как определить дополнительная рубашка приносит пользу, или вред?[/QUOTE]
Плюсов по любому больше.
Возьмем исходные данные, к примеру такие:
Температура обратки То=70°С,
Температура внутри помещения Тв=20°С,
Температура отходящих газов Тог=300°С,
+1 - Теплопередача прямо пропорциональна разнице температур.
Поэтому, нагрев за единицу времени больше, чем охлаждение.
(Tог-То) > (Tо-Тв) 130>50 т.е в 2,6 раза больше.
+2 -Коэфф. теплопередачи повышается с повышением ско[рости воздуха или газов (т.к. растет коэф. теплоотдачи м/д воздухом и трубой, при равных коэф. теплопроводности трубы, и равных, приблизительно коэф. теплопередачи м/д трубой и водой)
А т.к. скорость отходящих газов (при горении) выше, чем через подсасывание воздуха (без горения), то
Кнаг > Kохл
В итоге удельная теплопередача с ед. площади
Qнаг=Кнаг(Тог-То) > Qохл=Кохл(То-Тв).

Из минусов:
-1. Если очень большое время без горения.
-2. Если направление движения теплоносителя в этой обратке (которая, в газоходе) в низ, то при нагреве этой трубы снизится перепад давления естественной циркуляции (важно, когда отопление без насоса.)

Последний раз редактировалось Barguzin_45; 12.01.2012 в 11:52..
Barguzin_45 вне форума
 
Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали cпасибо за это полезное сообщение:
Старый 01.02.2012, 11:06   #117
RTS-60
AdepT-2010
 
Аватар для RTS-60
 
Пол:Мужской
Регистрация: 23.12.2007
Адрес: Караганда!!
Сообщений: 3,362
Репутация: 18754
По умолчанию Re: Отопление частного дома

Вобщем так, мороз лупит нипадетцки (-40), сидел думал-думал.. а что если взять пушку и по периметру комнат пустить воздуховоды с лючками(чтобы регулировать иму температуру в каждой комнате отдельно).
Как вам идея?
В магазе продают 3 кВт.(там 2 режима 3 и 1,5 кВт).
И, если тэны переделать на 3-х фазное подключение будет неплохо. +счётчик "день-ночь"
__________________
Таланты! Строем!! Не ходят!!!
RTS-60 вне форума
 
Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 11:27   #118
ВадимАчка
Mr.Foto-2010
 
Аватар для ВадимАчка
 
Пол:Мужской
Регистрация: 12.12.2007
Адрес: Мск+5
Сообщений: 2,051
По умолчанию Re: Отопление частного дома

Воздух пересушишь а то и пережжешь, шум опять же, да и вообще воздушное отопление для нашего(и вашего) региона, как мне кажется - не айс
__________________
Чищу карму
ВадимАчка вне форума
 
Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 12:06   #119
ALLOE
Banned
 
Пол:Мужской
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: с Баянаульским не на одном поле сижу...
Сообщений: 2,893
По умолчанию Re: Отопление частного дома

Цитата:
Сообщение от ВадимАчка Посмотреть сообщение
Воздух пересушишь

Можно устроить по замкнутому контуру воздух гонять и автоматику на отключение при достижении заданной температуры

Цитата:
Сообщение от ВадимАчка Посмотреть сообщение
а то и пережжешь

Слово жжешь синоним слову гореть.. а горение это процесс окисления, то есть взаимодействие с кислородом( в данном случае воздуха).. а чего там горит и окисляется то???


Цитата:
Сообщение от ВадимАчка Посмотреть сообщение
воздушное отопление для нашего(и вашего) региона, как мне кажется - не айс

Но как я понял-это дополнительный обогрев, так сказать на экстремальные температуры, то есть периодический.
ИМХО-мысль разумная... только лючков надо много для подддержания равномерного температурного поля
ALLOE вне форума
 
Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали cпасибо за это полезное сообщение:
Старый 01.02.2012, 12:41   #120
ВадимАчка
Mr.Foto-2010
 
Аватар для ВадимАчка
 
Пол:Мужской
Регистрация: 12.12.2007
Адрес: Мск+5
Сообщений: 2,051
По умолчанию Re: Отопление частного дома

Цитата:
Сообщение от ALLOE Посмотреть сообщение
Можно устроить по замкнутому контуру воздух гонять и автоматику на отключение при достижении заданной температуры

Можно, но он то лючки делать собрался... танкист панимаешь

Цитата:
Сообщение от ALLOE Посмотреть сообщение
а чего там горит и окисляется то???

Ну так там же спиралька накаляется не по детски вроде... (сам не видел, но Изя говорил...)

Цитата:
Сообщение от ALLOE Посмотреть сообщение
Но как я понял-это дополнительный обогрев, так сказать на экстремальные температуры, то есть периодический.
ИМХО-мысль разумная... только лючков надо много для подддержания равномерного температурного поля

Мое мнение - на периодически городить такое нет смысла пару экономичных обогревателей - и хватит... Хотя, разумеется, информации маловато - площадь дома и комнат, количество и этажность... Я бы теплый пол электрический замутил по периметру.
__________________
Чищу карму
ВадимАчка вне форума
 
Ответить с цитированием Вверх
Ответ


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
8000 руб за приватизацию частного дома? DonCarlos Гражданское право 9 01.05.2010 23:29
"Любительница частного сыска Даша Васильева - 3" sweiger Сериалы 2 27.05.2006 03:03

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.


Copyright ©2004 - 2024 2BakSa.WS

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.33608 секунды с 11 запросами